Vai trò của thông gió tầng hầm:

Thông gió tầng hầm là 1 trong các buộc phải bắt buộc lúc ngoài mặt M&E cho nhà cao tầng . mang tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì với thể thông gió thiên nhiên, không những thế những khu vực không thể thông gió bất chợt mang thể phải sử dụng thông gió nhân tạo, để đảm bào luôn có không khí mới vào tầng hầm hạn chế trường hợp bị bí và lưu trữ khí độc.


2. các bước tính chỉ số hệ thống thông gió tầng hầm

B2:Thiết kế hệ thống , sắp xếp vị trí vật dụng.
B1: Phân tích tầng hầm, chọn phương án thiết kế (thông gió ngẫu nhiên, nhân tạo ,jetfan,…)
B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất.
B4: Dựa trên thông số tính được , lựa chọn các kiểu vật dụng thích hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,.
Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt .

Chọn ví trí sắp xếp quạt hợp lý.

Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép:

Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn.
Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép
sở hữu đề nghị chống cháy cho quạt ko.
Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm.
Đặc điểm nguồn điện cấp

Xác định rõ những thiết bị hoặc hệ thống sẽ được kết nối mang quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,..
song song, nên đề nghị loại quạt phù hợp như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất tốt nhất,.. và nên tính toán tầm giá mang phù hợp mang ngân quỹ cho phép không. nếu ko có thể đổi thay chũng chiếc quạt.

3. bí quyết xác định lưu lượng quạt thông gió trong hệ thống thông gió tầng hầm:

đầu tiên chọn bội số tuần hoàn ( Số lần bàn thảo không khí trong một giờ ) thông thường đối sở hữu tầng hầm bội số từ 6-7 lần .
có được lưu lượng rồi thì tuỳ vào kiểu dáng ống gió tính ra tổn thất áp suất.
Tổn thất áp suất trên phố ống gió thẳng là 1 Pa/mét , sau Đó tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ sắm ra tổn thất áp suất co, cun cút , lượn, miệng gió. cùng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn 1.2 lần nữa là xong.

lúc chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn 1 hay hai tốc độ sở hữu bắt buộc chống cháy hay ko vì nó còn liên quan đến nghiệm thu và kết nối sở hữu hệ thống PCCC.

4. 1 số tiêu chuẩn thông gió của he thong thong gio tầng hầm
Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được tiêu dùng khá nhiều.
TCVN – được cập nhật bảng mới năm 2010
TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
Tiêu chuẩn Ashare.