Kết quả điều tra về sự cố lò hơi chỉ ra rằng nguyên cớ chính dẫn đến việc lò hơi bị phá hủy mau chóng là do việc rà soát và bảo dưỡng không đầy đủ trong quá trình vận hành lò hơi.

Lohoi >>> sửa chữa nồi hơi


Để lò hơi hoạt động an toàn và hiệu quả thì việc rà, bảo dưỡng lò hơi thẳng tuột là rất quan yếu. Sau đây là các khuyến nghị Kiểm tra và bảo dưỡng lò hơi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, nửa năm và hàng năm.

Nội dung soát và bảo dưỡng lò hơi vận hành hàng ngày

Nồi hơi, lò hơi là thiết bị có thể gây ra nhiều nguy hiểm trong quá trình vận hành. Một sơ sót nhỏ có thể khiến nồi hơi bị phá hủy mau chóng, thậm chí gây cháy nổ. do vậy, người vận hành phải có kế hoạch rà soát, bảo dưỡng lò hơi hàng ngày.

Cần chú ý đến việc rà soát và bảo dưỡng trong quá trình vận hành lò hơi hàng ngày:

- Xả đáy để loại bỏ cặn bẩn và tạp chất có hại trong lò hơi

- Xả hết nước trong đường ống được giấu kín (thước đo mực nước) và Kiểm tra tình trạng kỹ thuật. Nên mở van khóa từ từ để tránh làm hỏng phao.

- thẳng theo dõi nhiệt biểu và áp kế, đặc biệt là trong quá trình vận hành ở trạng thái ổn định. Đánh giá sự hợp của các chỉ tiêu nhiệt độ, áp suất với công suất lò hơi.

- So sánh sự chênh lệch nhiệt độ giữa hơi nước (lò hơi) và khói lò để xác định hiệu suất lò hơi. Đối với lò hơi hoạt động tốt, chênh lệch trong khoảng 50-100 oC.

- rà soát hoạt động của van an toàn

- trực tính rà hệ thống cung cấp dầu (bơm dầu, van điều áp, áp suất gas ...)

- thẩm tra nhiệt độ của bộ hâm nước cấp để đảm bảo rằng nước cấp vào lò hơi đáp ứng các quy định.

- Quan sát sự ổn định ngọn lửa trong buồng đốt qua kính ngắm.

- Kiểm tra chất làm mềm nước cấp, chất khử, hệ thống cấp nước hóa chất và các thiết bị can dự để bảo đảm rằng hàm lượng các nguyên liệu đã qua xử lý đưa vào nước cấp là phù hợp.

- Lấy một mẫu nước thông thường và so sánh với các tham số kỹ thuật đã cho.


Dichvulohoi >>> https://dichvulohoi.com/san-pham/may...su-dung-trong/[color=windowtext][u]


Nội dung rà và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần

Những việc cần làm để Kiểm tra và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần:

- Chạy lò hơi ở chế độ mực nước thấp và thẩm tra xem hệ thống có tự động ngắt nhiên liệu khi mực nước trong lò thấp hơn mực nước quy định hay không.

- rà soát vị trí chỉ dẫn của thước đo mực nước, đường ống nước ở mực nước thấp nhất cho phép.

- rà hoạt động của các van trên hệ thống cung cấp nhiên liệu

- rà hệ thống định vị trên đầu đốt. Nếu có thể, hãy Kiểm tra sự ăn mòn, trượt và độ trễ

- soát hoạt động của thiết bị điều khiển tự động theo các thông số đã cài đặt

- Bật và tắt thiết bị đánh lửa và rà soát xem thời kì tắt của đầu đốt có đáp ứng đề nghị hay không

- rà soát hệ thống báo động thiếu nước

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của động cơ (máy bơm), chú ý đến tiếng ồn và độ rung thất thường

- thẩm tra rò rỉ nhiên liệu, nước và hơi nước, khí thải

- soát hoạt động của rơ le áp suất của bộ cấp khí


thẩm tra và bảo dưỡng lò hơi hàng tháng

Hàng tháng, người vận hành lò hơi cần có kế hoạch thẩm tra các thiết bị sau:

- thẩm tra bộ khuếch tán nhiên liệu của đầu đốt có bị biến dạng, cháy hoặc nứt hay không

- thẩm tra thiết bị đánh lửa

- Kiểm tra sự biến dạng bất thường bên trong và bên ngoài tuốt luốt lò hơi

- rà soát cặn trong nước cấp và két nước ngưng

- Kiểm tra và bảo dưỡng lò hơi 6 tháng một lần

Định kỳ 6 tháng, người vận hành hoặc tổ chức bảo dưỡng lò hơi cần rà soát lò hơi như sau:

- Ngắt kết nối lò hơi khỏi hệ thống. rà và bảo dưỡng van và khớp nối mặt bích

- chú ý đến các điều kiện bên ngoài của dây dẫn và đường ống xử lý

- thẩm tra thông số kỹ thuật của hết thảy các máy bơm trên hệ thống và đặt lại về thông số kỹ thuật bằng máy phân tích khí thải O2, CO và NOx.


Nội dung rà soát và bảo dưỡng lò hơi hàng năm

Hàng năm, đơn vị vận hành và dùng cần có kế hoạch Kiểm tra, bảo dưỡng toàn diện để đảm bảo lò hơi vận hành an toàn, liên tiếp.

- rà siêu thanh ăn mòn bộ lọc nồi hơi

- Dừng lò hơi, mở nắp và miệng cống để soát hoạt động thất thường của các bộ phận lò hơi

- rà độ an toàn của hệ thống điện (điện trở cách điện, điện trở tiếp đất ...)

- thí điểm nguyên liệu chịu lửa. Các vết nứt của lớp cách nhiệt chịu lửa dưới 1/8 là rất tốt

- soát cách điện và cách điện

- rà soát cáu cặn và biến dạng trên bề mặt ống lò và ống lửa

- thẩm tra các bộ phận bên trong nồi hơi có bị ăn mòn không. Các phương pháp Kiểm tra không phá hủy - Có thể thêm vào rà soát không phá hủy để soát các khuyết tật bên trong kim khí và mối hàn.

- rà và thử van khóa trên hệ thống cung cấp nhiên liệu

- Kiểm tra và thử van an toàn dưới áp suất cài đặt do nhà sinh sản quy định hoặc theo tiêu chuẩn an toàn

- Kiểm tra hệ thống điện trên bảng điều khiển để đảm bảo rằng chúng được kết nối và hoạt động theo tham số kỹ thuật