Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi mất pha ngõ ra của biến tần
Trong quá trình lắp đặt và vận hành biến tần thường xảy ra một số lỗi liên quan tới việc mất pha ngõ vào và ngõ ra của biến tần, mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn về duyên do cũng như cách khắc phục lỗi này nhé.
Xem >>> MCCB Schneider
Lỗi mất pha ngõ vào- ra trên biến tần là sao?
phần nhiều các loại biến tần hiện giờ đều tích hợp bộ bảo vệ mất pha điện áp cả đầu vào và đầu ra của biến tần. Về đặc điểm hiển thị những lỗi này thường hiển thị là: ngõ vào ILF (là viết tắt của từ tiếng Anh Input Phase Loss) còn ngõ ra OLF (là viết tắt của từ tiếng Anh Output Phase Loss). Lỗi mất pha ngõ vào- ra của biến tần cũng có thể do nhiều căn nguyên khác nhau, mời các bạn tham khảo thêm chi tiết của hai lỗi này ở phần tiếp theo ở bên dưới đây.
căn nguyên và cách khắc phục lỗi mất pha ngõ vào ILF của biến tần
Đối với biến tần dùng điện 3 pha thì khi 1 trong 3 pha không có điện áp sẽ khiến cho biến tần báo lỗi mất pha ngõ vào. Trong một số trường hợp bị mất pha ngõ vào do nguồn cấp không ổn định, lúc này các bạn phải thẩm tra lại dây dẫn và điện áp của nguồn cấp cho biến tần. Một số trường hợp khác dây dẫn hoặc ốc vít nối từ domino vào cầu diode chưa tiếp xúc tốt cũng dẫn tới lỗi này. Đối với một số loại biến tần cũ của Nhật dùng điện áp 3 pha 220v mà ta chỉ cấp điện 1 pha 220v cũng gây ra lỗi này. Giải pháp cho trường hợp này là cầu thêm 1 dây dẫn sang chân thứ 3 hoặc tắt chức năng bảo vệ mất pha của biến tần đi.
Xem >>> http://khanghuan.com/bien-tan-gia-re...schneider.html
nguyên cớ và cách khắc phục lỗi mất pha ngõ ra OLF của biến tần
Khi gặp lỗi mất pha ngõ ra của biến tần các bạn phải thực hành các bước soát sau đây. soát dây dẫn từ motor tới biến tần có bị mất kết nối không. Các bạn dùng đồng hồ đa năng để thẩm tra việc kết nối dây dẫn nhé. Nếu dây dẫn vẫn bảo đảm thì các bạn tháo dây động cơ và cho biến tần chạy không cần động cơ thử có vấn đề gì không ? Sau đó tắt nguồn và dùng đồng hồ để đo nguội IGBT, lỗi này xảy ra cũng có thể do IGBT bị chết 1 trong 3 pha. Lưu ý việc đo đặc bằng đồng hồ phải tắt nguồn mới đo tránh việc gây hỏng hóc đồng hồ cũng như gây cháy nổ cho biến tần.
Xem thêm >>> biến tần Hitachi
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Khang Huân
hội sở chính: 12/5C KP Nhi Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Show room: 4A/34 St.1 – trọng điểm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
Điện Thoại: 0650 3736679
Fax: 0650 3796512
Có thể bạn quan tâm:
-
Bởi thongtinbds trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động Sản
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 11-20-2019, 09:26 AM
-
Bởi Lucky trong diễn đàn Quảng cáo tổng hợp
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 08-15-2019, 05:55 PM
-
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện Gia Dụng
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 08-10-2019, 06:23 PM
-
Bởi boss2611 trong diễn đàn Quảng cáo tổng hợp
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 05-10-2019, 11:03 PM
-
Bởi boss2611 trong diễn đàn Quảng cáo tổng hợp
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 04-26-2019, 07:16 PM
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:25 PM.
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5 Beta 3
Bản quyền của 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Đặc biệt, việc in logo của công ty lên set quà tặng không chỉ là cách quảng cáo hiệu quả mà còn là cách thể hiện sự tự hào về thương hiệu. Cuối cùng, không quên rằng, một set quà tặng chân thành và...
Sự Lựa Chọn Thông Minh: Set Quà...