Việc chọn và mua thiết bị đóng cắt hạ thế Aptomat, CB, MCB, cho hệ thống và thiết bị trong gia đình cũng rất quan trọng vì chưng nếu chúng ta không chọn đúng các tham số kỹ thuật hoặc chọn gần đúng thì hệ thống điện củ chúng ta không được bảo vệ, khi có sự cố xảy ra thì đã quá muộn. Vậy chúng ta phải chọn thế nào? Sau đây chúng tôi xin nêu một số điểm chủ chốt để các bạn có thể tự chọn lọc

Xem >>> CD Chống giật

Để chọn lọc và dùng các thiết bị trên, chúng ta nên tham khảo thông tin của từng loại sản phẩm:

MCB và MCCB:

Có nhiều nguyên cứu về việc phân biệt giữa MCB và MCCB. Tuy nhiên về góc cạnh dân dụng, kinh tế người ta phân biệt hai loại này dựa vào các nhân tố sau:

- MCB: dòng điện không vượt quá 100A, điện áp dưới 1.000V

- MCCB: dòng điện có thể lên tới 1.000A, điện áp dưới 1.000V

+ Công dụng: dùng để đóng, cắt mạch điện khi có sự cố quá tải, ngắn mạch, bảo vệ an toàn cho con người và cho thiết bị sử dụng điện.

+ Cách tuyển lựa: có nhiều cách tuyển lựa MCB, MCCB. Tuy nhiên, dù cách nào thì chúng cũng phải thỏa mãn điều kiện sau:

Ib < In < Iz và Iscb > Isc

(Trong đó: Ib là dòng điện tải lớn nhất; In là dòng điện định mức của MCB, MCCB; Iz là dòng điện cho phép lớn nhất của dây dẫn điện (được cho bởi nhà sinh sản); Iscb là dòng điện lớn nhất mà MCB, MCCB có thể cắt, Isc là dòng điện ngắn mạch).


Xem >>> http://khanghuan.com/cars/thiet-bi-d...-chong-ro-rcbo

Ví dụ: một tải một pha sử dụng nguồn điện 220V có dòng điện lớn nhất là 14A và dòng điện ngắn mạch xem được là 5,5KA. Thì ta chọn MCB và dây dẫn như sau: MCB có dòng định mức là 16A, cường độ cắt lớn nhất là 6KA và dây dẫn tra bảng của Cadivi 2 x 2,5mm2 có dòng cho phép lớn nhất là 18A.

Chúng ta nên chọn MCB, MCCB của các nhà sinh sản có uy tín trên thị trường hiện như Schneider, Mitsubishi, ABB, Clipsal… vì những sản phẩm này được sản xuất và thẩm tra dưới những điều kiện, tiêu chuẩn khe khắt theo tiêu chuẩn quốc tế. Đối với trường hợp kém chất lượng thì nên thay cái mới, không nên tu sửa.

Nên rà soát RCD hàng tháng, cách để soát RCD là nhấn vào nút “Test” hoặc là “T” trên thân RCD, động tác này là việc mô phỏng có xuất hiện dòng điện rò. Nếu RCD tác động tốt, thì mạch điện đã bị ngắt. Nếu ngược lại RCD không tác động thì chúng ta nên thay cái mới. Việc kiểm tra phải được lặp đi lặp lại nhiều lần để bảo đảm RCD hoạt động một cách tốt nhất.

Xem >>> biến tần Hitachi

Mọi chi tiết xin liên quan:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Khang Huân

Trụ sở chính: 12/5C KP Nhi Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Show room: 4A/34 St.1 – Trung Tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương

Điện Thoại: 0650 3736679

Fax: 0650 3796512